פורום מקיף עומר
ברוך הבא, אורח. בבקשה התחבר או הירשם.
נובמבר 24, 2024, 05:20:31 AM

בצע כניסה עם שם משתמש, סיסמא ואורך חיבור
חיפוש:     חיפוש מתקדם
רישום לפורום. על מנת לקחת חלק בפעילות בפורום, עליכם להירשם.
חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות.פתרון זום לבתי הספר - למשרד החינוך יש זום חינם לכל המורים ללא הגבלה.
http://forum.makif-omer.co.il/forum/index.php/topic,3765.0.html
3021 הודעות 2692 נושאים על ידי 824 משתמשים
המשתמש הכי חדש בקהילה: צליל ליליאן
* בית | עזרה | חיפוש | התחברות | הרשמה
פורום מקיף עומר  |  תלמידים והורים  |  פורום הודעות להורים  |  נושא: פרוטוקול מישיבה עם ראש המועצה בנושא המיזוג בביה"ס 0 משתמשים ו- 2 אורחים נמצאים בנושא זה. « הקודם הבא »
עמודים: [1] | למטה הדפסה
כתב נושא: פרוטוקול מישיבה עם ראש המועצה בנושא המיזוג בביה"ס  (נקרא 1251 פעמים)
שלומי
מנהל
*

Karma: 0
מנותק

הודעות: 4


« ב- : נובמבר 21, 2012, 09:36:51 AM »

   בע"ה                                                                                                         5.11.12              
                            

                      פרוטוקול מישיבה עם ראש המועצה בנושא המיזוג בביה"ס


נוכחים: ראש המועצה - פיני בדש, חברי וועד ההורים: חיים גולדשטיין, יורם שושן, גבי מאיר, פרטוש מאיר, ידידיה ברגד, שלומי אטיאס.

הקדמה

מזה מספר שנים מערכות המיזוג בביה"ס אינן פועלות בצורה תקינה , המערכות ישנות  ואינן
מתוחזקות כראוי. המועצה כאחראית על תשתיות ביה"ס היא זאת שאחראית לתקינותם של המזגנים. כמו כן, הובטח ע"י המועצה שהמזגנים יתוקנו במהלך חופשת סוכות כדי שילדינו יחזרו מהחופשה לכיתות ממוזגות, אך הדבר לא נעשה. וועד ההורים ביקש לקיים פגישת עבודה עם ראש המועצה כדי להבטיח את פיתרון הבעיה.

דברי ראש המועצה בישיבה

לדברי ראש המועצה מערכות המיזוג הינן תקינות, לדבריו הוא שמע על בעיות במיזוג לראשונה לפני כשבועיים. ראש המועצה טען  שהוא יפעל להחלפת המפוחים במערכת ובנוסף תותקן וונטה כדי לשאוב את החום שמצטבר במעברים אל החוץ. עוד נאמר על ידו שהוצאות המועצה לתחזוק המערכת מוערכות ב-80,000₪ בשנה ואין בכוונתו לפעול לשינוי המצב מעבר לכך.

דברי וועד ההורים

חברי וועד ההורים טענו כי ההבטחה לתיקון המזגנים בחופשת סוכות לא קוימה, יו"ר הועד הציג פרוטוקולים משנים קודמות המעידים על הבעיה המתמשכת. לדעת חברי הוועד הבעיה נובעת מכך שמערכות המיזוג ישנות ודורשות טיפול תחזוקתי רצוף ומתמשך. לאור המצב הקיים כיום, חברי הוועד הביעו את חששם  שפעולות אלה לא יתנו את המענה הנדרש לתקינות המערכת . יו"ר הוועד דרש את החלפת המערכת המרכזית או לחילופין להתקין מזגן בכל כיתה כפיתרון ארוך טווח ויעיל.

סיכום הישיבה

ראש המועצה ביקש לבחון את יעילות התיקון של החלפת המפוחים ובמידה ולא תיפתר הבעיה תוחלף מערכת המיזוג המרכזית במזגנים בודדים (ארבעה כ"ס) אחד בכל כיתה. וועד ההורים ימשיך לעקוב עד שימצא הפיתרון המתאים.

                                                      
                                                          בברכה

                                                     יו"ר וועד ההורים
                                                       שלומי אטיאס

העתקים:חברי וועד ההורים